电气工程
\
供配电技术
\
请问采用反时限过流保护,当电流很大时反时限保护会不会0s动作,成为速断保护?
请问采用反时限过流保护,当电流很大时反时限保护会不会0s动作,成为速断保护?
请教两个反时限保护的问题:
(1)采用反时限过流保护,当电流很大时反时限保护会不会0s动作,成为速断保护?
(2)如当3I时动作时间5s,2I时动作时间10s,那么当电流达到2I,反时限启动,过了9s,电流变为3I,那么反时限再过几秒动作呢?
发布于
2014-01-10 15:37:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
guop4
好的,非常感谢!
2014-01-11 10:41:11
来自 PC
评论
举报
electricity
这个简单,难得是 你的故障情况用哪种反时限,这个只能是参考手册和具体计算的例子了。不同的故障情况对应不同的反时限。你到网上搜搜电厂的整定计算,全套的,60W机组,从500KV 算到发电机,72万的主变,5万高厂变,启备变, 最后到380V,将近200页啊!那里面就有很多反时限。
2014-01-10 20:11:10
来自 PC
评论
举报
加载更多