土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防泵房的疑问

关于消防泵房的疑问

发布于:2014-01-10 10:22:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个公共汽车站,区内只有单层车库。水源只有DN50,水压、水量不能保证要求,设置一个消防泵房。泵房设置消防泵2台、稳压泵(一个1000mm气压罐、2台泵,按图集选的)1套、150m3地上式水罐1座(高度5.25m)。大罐2条出水管线接至泵房内水泵进口,并设置2条重力流管线接至泵房2条出水管。
审查时提出前十分钟灭火的问题,答复水位高度5米多,已相当于设置高位水箱。可是又说无法保证充实水柱10m。郁闷了。
在规范上并没有提出高位水箱也必须保证最不利点也得保证充实水柱。
审查说高位水箱设置稳压泵。那样的话和我的现有系统有什么区别啊?求解!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaogongr
    xiaogongr 沙发
    在你的高位水箱间应该设置实验消火栓,这个规范有规定
    2014-03-18 13:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • 李工在线
    李工在线 板凳
    支持楼主希望楼主多发精品好帖...........
    2014-03-18 09:29:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水泵进水管道直径的确定

流量为720m3/h 扬程120m 选用中开双吸泵,进水管道管径设置为250的 管道长度4m左右 问进水管到是否能满足流量和扬程的要求

回帖成功

经验值 +10