发布于:2014-01-10 10:22:10
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一个公共汽车站,区内只有单层车库。水源只有DN50,水压、水量不能保证要求,设置一个消防泵房。泵房设置消防泵2台、稳压泵(一个1000mm气压罐、2台泵,按图集选的)1套、150m3地上式水罐1座(高度5.25m)。大罐2条出水管线接至泵房内水泵进口,并设置2条重力流管线接至泵房2条出水管。
审查时提出前十分钟灭火的问题,答复水位高度5米多,已相当于设置高位水箱。可是又说无法保证充实水柱10m。郁闷了。
在规范上并没有提出高位水箱也必须保证最不利点也得保证充实水柱。
审查说高位水箱设置稳压泵。那样的话和我的现有系统有什么区别啊?求解!
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报