土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于钢筋代换的疑问

关于钢筋代换的疑问

发布于:2014-01-09 17:32:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-9 18:44 编辑

今天跟着工程部到工地,发现工程中出现楼梯剪力墙的分布钢筋一级钢10的,代换三级钢10的钢筋,在我印象里好像不能代换吧?请大神出来说下,谢谢。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰河世纪2014
    当钢筋的品种、级别或规格需做变更时,应办理设计变更文件
    代换原则
    等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换。
    等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换
    有裂缝或者挠度要求时,代换后应进行裂缝宽度或挠度演算。
    受力钢筋直径增大或者排数增多导致梁有效截面降低的,需要复核梁截面强度
    有些构件不能用HPB代替HRB
    2014-05-19 14:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • a12888888
    a12888888 板凳

    代换也是有原则的,是要设计部门出变更的,按楼主的意思应该是偷工减料了不是钢筋代换
    2014-05-18 21:58:18

    回复 举报
    赞同0