发布于:2014-01-09 17:00:09
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
----------------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 8 ( 29)Vjx= -1314. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 9 ( 28)Vjx= 1281. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 13 ( 28)Vjx= 1369. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 16 ( 29)Vjx= -1428. > FFC=0.35*fc*B*H= 1211.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 17 ( 28)Vjx= 1606. > FFC=0.35*fc*B*H= 1211.
截面和砼标号不能变了 还有什么办法 网上查说改梁高是什么意思
全部回复(122 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、可以改变梁系布置,减小该柱的受力。
2、由节点受力平衡可知,作用该节点的所有弯矩,剪力是平衡的。所以可以通过加大改柱两端梁端弯矩调幅,减小两端弯矩,从而减小节点的剪力,并讲该节点的剪力转移到附近的柱子。
实在没办法楼主可以试试这两个方法!
回复 举报