规范条文
|
条文
|
条文说明
|
《抗规》
6.1.5
|
梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽
1/4
时,应计入偏心的影响
|
偏心距大于
1/4
柱宽时,需进行具体分析并采取有效措施,如采用水平加腋梁及加强柱的箍筋等
|
《高规》
6.1.7
|
框架梁、柱中心线宜重合,当不能重合时,在计算中应考虑。
偏心距,
9
度时不应大于
1/4
;非抗震和
6~8
度时不宜大于
1/4
(如突破,可采取增设水平加腋等措施)
|
采用水平加腋方法,能明显改善梁柱节点的承受反复荷载性能
|
出处
|
计算
|
《高规》
6.1.7
|
规范只讲解了加腋的具体尺寸的确定方法,未给出配筋设计方法
|
11G101-1P83
|
只给出了构造配筋的方法和配筋的施工方案,未给出加腋具体尺寸的计算方法
|