电气工程
\
供配电技术
\
对甲醇的存储房间,其灯具是否需要防爆,探测器是否也需要防爆?
对甲醇的存储房间,其灯具是否需要防爆,探测器是否也需要防爆?
对甲醇的存储房间,其灯具是否需要防爆,探测器是否也需要防爆?
发布于
2014-01-09 10:24:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
karljungle
本帖最后由 karljungle 于 2014-9-28 10:55 编辑
需要做防爆
一般这种场合按2区要求即可
查“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范”里最后的附表,以这个为准
这样爆炸介质“甲醇”电气设备的防爆等级为IP55 Exd ⅡA T2
2014-09-28 09:22:28
来自 PC
评论
举报
zqlive7152
做过一个锅炉房 其中点火油泵间里面存储的是油 按防爆做的。
2014-09-28 09:02:28