由于工作需要,我处需要三相电,从配电室低压柜的四极空气开关下面引出,距离约110米,做一配电箱,箱内先接三极塑壳开关,再经电流互感器接至三相四线电能表,电流互感器k2端没有接PE,在箱内有PE排、N排,在下面有三个100A微型断路器。将4+1电缆接好后,箱内的三极塑壳开关还在打开状态,但配电室低压柜的四极空气开关合不上,将箱内的PE排、N排进线断开,配电室低压柜的四极空气开关就可以合上。分析电路接线,将电流互感器k2端接在PE上,PE排、N排接好,工作正常。具体电路示意图如图片附件:
请问:电流互感器k2端没有接PE,是什么原因导致配电室低压柜的四极空气开关合不上?电流互感器k2端接PE的作用?

全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
cz13306196492
沙发
这现象跟K2接不接地没关系,主要是在你配电箱内,N线与PE线不要混淆
2014-01-10 16:54:10
赞同0
-
loujinpu
板凳
abc0502303 发表于 2014-1-10 12:38 K2 必须接地啊,保证安全计量CT不接地,看看规范把
2014-01-10 16:08:10
赞同0