关于发电机馈电电缆

发布于:2014-01-08 18:18:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司里采购了一台400KW的柴油发电机,馈电电缆相线用YJV1*240、N线用YJV1*120,不知道这样合理吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fjk211
    fjk211 沙发
    hearthurtg 发表于 2014-1-8 21:14 不考虑电压损失,功率因数一般取0.8,Ic=760A,这样选择应该可以。谢谢!线路长度42米。
    2014-01-08 23:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • hearthurtg
    hearthurtg 板凳
    不考虑电压损失,功率因数一般取0.8,Ic=760A,这样选择应该可以。
    2014-01-08 21:14:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。