土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于低压变压器380V侧绝缘问题

对于低压变压器380V侧绝缘问题

发布于:2014-01-08 16:38:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下各位,对于清扫后的低压变压器在送电前,变压器二次侧线圈绝缘都是怎么检查的呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    加菲猫 发表于 2014-1-9 11:42 我们管辖低压变压器137台,在变压器检修时作业单位负责做交直流耐压试验和摇测绝缘电阻,对于发变配运行单 …拆开变压器N套管上的工作接地,没有什么难度,应该需要摇测低压侧绝缘电阻。直流电阻当然要测,这二项都是“预防性试验”的内容。
    2014-01-09 13:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • 加菲猫
    加菲猫 板凳
    本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-9 11:45 编辑 lingxuct 发表于 2014-1-9 11:35 是的,没法直接测量的。我要求下面人到变压器上拆开N套管上的工作接地连接后测量绝缘电阻。我们管辖低压变压器137台,在变压器检修时作业单位负责做交直流耐压试验和摇测绝缘电阻,对于发变配运行单位在配出线送电时需要摇测回路绝缘,现唯有变压器二次无法摇测,多年来一直不做绝缘检查。运行单位没有打头传统,我考虑测二次线圈直流电阻如何呢
    2014-01-09 11:42:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

百思不得其解,谁能解答!!!

外界温度为25℃时,80X6的铜排载流量为1480A,而60X8的铜排载流量为1320A,多数解释为80X6的铜排散热面积大,所以电流大,可以理解。为什么变成双铜排后电流反而变小了呢? 同样的情况还有100X8和80X10的铜排,百思不得其解,谁能解答!!!不胜感谢!!! 而对于铝排,80X6的载流量为大,60X8的排载流量小,对应的双80X6的载流量为大,双60X8的排载流量小,符合散热面积大电流大的规律,同样100X8和80X10的单铝排和双铝排也符合散热面积大电流大的规律。

回帖成功

经验值 +10