从这些照片里大家可以看出确实没做反水弯,规范上要求有水封50就行,但地漏的水封太浅,除了坐便器、洗脸盆底下有水封的可以不做,其他的还是应该做的为好,开发商如果仅说符合规范就行,那就太不负责了,开发商机电招标工程里可能没有这么细的要求,我们提醒他们要求做机电安装单位给做了就行,增加不了多少钱。我工作的公司也是房地产公司,我们公司出过同样的事,就是返味,没辙!只能每家换防臭地漏,这也是下招。(所以对地漏有些了解)
另外 好像排污口不应该在管子下方,应该装在管子侧面,否则排污口很容易积存脏东西堵住,还要到楼下拆人家铝扣板排污,装在侧面较容易冲走。
作为下水管道,确实规范上没有要求一定要加装反水弯,但从以往经验来讲,这种排水用在酒店比较多,因为酒店的卫生间一般与房间很近,这种排水噪音小,且维护方便;但是用作普通住宅,确实有反味的情况,且目前各种补救措施的效果均不如加装反水弯效果好,另外我觉得这也是个常识性的问题;
从另一个方面讲,合乎标准的东西,不见得就是适用的,有规划不等于就是合理,作为一个住宅项目,希望开发商还是能从宜居的方面考虑问题,尽量避免可能出现的反味问题,这才是一个负责任的开发商的态度,而不是停留在内部扯皮、找规划、设计标准理由推卸责任,毕竟,就现阶段来讲,也不需要承担什么责任,我对工程造价没有什么研究,但是我觉得,增加2个反水弯,不会增加多少的成本,且,作为一个力图打造成一个顶级楼盘的项目来讲,这点费用也算不上什么;如果下水施工是甩项工程,那么更简单了,责成施工单位修改就可以了,请尽量避免出现各种隐患。





0人已收藏
3人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1365 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(71 )
只看楼主 我来说两句-
wanghaoyu1220
沙发
洗脸盆洗手盆马桶都可以自带,但浴缸要总要做的吧?
2014-02-11 10:52:11
赞同0
-
wjh531201
板凳
设计深度是50mm照做就行了
2014-02-05 14:08:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报