土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 预埋件漏水的问题

预埋件漏水的问题

发布于:2014-01-08 13:41:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
刚到工地工作不久,之前是立管套管吊模容易漏水,现在打在混泥土里的预埋件也在四周漏水,是什么问题,混凝土没打实吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • durreschen
    durreschen 沙发
    这种情况俗称管根渗漏,是施工通病。套管外侧与砼结合的地方渗漏水的主要原因是,1套管没有止水翼环,2有止水翼环但其角焊缝没有双面满焊,3结构板砼浇筑时此处未振捣密实,4砼初凝期套管被碰撞或振动导致砼与套管外壁未有效结合,5套管后期受过剧烈撞击或振动

    有道理
    2014-01-23 11:28:23

    回复 举报
    赞同2
  • hbliuwei123
    hbliuwei123 板凳

    这种情况俗称管根渗漏,是施工通病。套管外侧与砼结合的地方渗漏水的主要原因是,1套管没有止水翼环,2有止水翼环但其角焊缝没有双面满焊,3结构板砼浇筑时此处未振捣密实,4砼初凝期套管被碰撞或振动导致砼与套管外壁未有效结合,5套管后期受过剧烈撞击或振动
    处理办法:套管外侧砼剔凿并清理疏松的砼粒,清水充分浸润,重新用细石混凝土分两次浇捣密实,认真养护。当然也可以用堵漏王、堵漏灵、水不漏什么的来处理,热沥青、冷底子油什么的也能行。本人发过的贴子介绍了氯化钙砂将封堵的办法,也能行。
    其实不管用什么样的处理工艺,工人认真负责是最重要的。

    一般都是混凝土振捣不密实造成的渗漏




    2014-01-17 09:57:17

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6.0米高的生化水罐选择哪种供气方式好

我有个高6.5米,直径3.0米的水罐,请问一下大家,使用哪种供气方式才能在水位达到6.0米高时,还能正常供气(供气量比好氧池的小一点点,1-2mg/L左右就行了)。