正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 337 人订阅
阅读下一篇
我有个高6.5米,直径3.0米的水罐,请问一下大家,使用哪种供气方式才能在水位达到6.0米高时,还能正常供气(供气量比好氧池的小一点点,1-2mg/L左右就行了)。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句有道理
回复 举报
这种情况俗称管根渗漏,是施工通病。套管外侧与砼结合的地方渗漏水的主要原因是,1套管没有止水翼环,2有止水翼环但其角焊缝没有双面满焊,3结构板砼浇筑时此处未振捣密实,4砼初凝期套管被碰撞或振动导致砼与套管外壁未有效结合,5套管后期受过剧烈撞击或振动
处理办法:套管外侧砼剔凿并清理疏松的砼粒,清水充分浸润,重新用细石混凝土分两次浇捣密实,认真养护。当然也可以用堵漏王、堵漏灵、水不漏什么的来处理,热沥青、冷底子油什么的也能行。本人发过的贴子介绍了氯化钙砂将封堵的办法,也能行。
其实不管用什么样的处理工艺,工人认真负责是最重要的。
一般都是混凝土振捣不密实造成的渗漏
回复 举报