1、某30万平方小区,节能改造,室外供热水管道保温,原来用的保温材料为150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数0.16W/mK),现改用玻璃棉(导热系数0.034W/mK),且供回水温由95/70变为130/70,地沟内温度40℃,那么改造后需要的保温材料厚度应为()
a) 30mm b) 40mm c) 50mm d) 60mm
1.放弃
2、暖风机台数的确定
房间面积1000m2,高度6m,室内温度18℃,供回水温度95/70℃,设暖风机供暖,采暖负荷94KW,设置30KW散热器做值班采暖,暖风机额定散热量6KW,额定风量500m3/h,房间需要设置的暖风机台数为:
a) 16 b) 17 c) 18 d) 19
2.暖风机答案是18台,注意要既算风量也算热量取大值
3、某锅炉负荷0.7MW,流量32t/h,回水温度65度,供水管路、回水管路温降分别为1.6和0.6℃,设计室内温度为1.8℃,钢制散热器传热系数K=a*dT^0.8069,计算上述系统的散热器传热系数K2与95/70度供水时传热系数K1之比。
a) 0.87 b) 0.88 c) 0.89 d) 0.90
3.比值是0.89直接套公式,但是要注意K2的进出散热器的温度要进水要减去温损出水要加上温损
4、实测采暖管网流量9000kg/h,压损10KPa,现在流量变为8000kg/h,求压损?
a) 0.78~0.8KPa b) 7.8~8KPa c) d)
4.压损是7.9,用10*(8000/9000)^2
5、已知一双速风机,额定风量为12450m3/h,风压为431Pa。在排烟工况下风量为17230m3/h,排烟温度为270℃,风机总效率(包括电机传动)0.52,求配置电机的最小功率。
a) >=4KW b) >=5.5KW c) >=11KW d) >=15KW
5.计算结果是5.11左右,选择B,这一题我觉得出的好,既考了转速变化后功率的公式也考了温度变化以后导致密度变化功率的公式,注意的是风机的标况是20度时候所以密度是1.2而不是1.293,另外就是虽然题目总的效率给出了但是安全系数K没有给出所以还是要乘以K,我取了1.2
6、锅炉烟囱出口180℃的烟气含尘浓度3000mg/m3,除尘器后浓度75mg/m3,已知一类排放100mg/m^3,二类排放200mg/m3,三类更大一点,求除尘器效率和达到哪一类排放标准。
a) 97.5% 二类 b) c) d)
6.修正为标准状况下的,应该是97.5%和二类标准
7使用公式算出来是19点几个人取19个人,注意不能四舍五入。一定要舍掉
7 房间体积200m3,直流换气次数2次,初始时刻室内二氧化碳浓度与室外一样,均为0.05%,每人散发二氧化碳量19.8g/h,求房间最多容纳多少人数,房间内二氧化碳的浓度不会超过0.1%。
a) 17 b) 18 c) 19 d) 20
全部回复(69 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报