土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老家的房子怎样做接地线

老家的房子怎样做接地线

发布于:2014-01-07 22:08:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • c168_com
    c168_com 沙发
    是TT,无论家里是否做接地,只要做的接地线不与N线相连接,就是TT。
    如果PE线和N线相在你家配电箱处相连接了那就是TN-C-S,如果这样整个台区,至少是供你家的这一个回路就不能设的总漏电保护了,不然合不上闸,会出现你一把N线和PE线相连接,全村跳闸停电的现象!
    2014-01-11 01:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • ayao5201314
    ayao5201314 板凳
    lingxuct 发表于 2014-1-8 10:51 以前农村家庭的线路中是没有PE线的,看楼主的说法是有PE线,但在电源(总箱)且没有接地,现在的家用电器 …谢谢,师傅指点啦。
    2014-01-08 20:37:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅