请问电压损失计算公式的问题
请问电压损失计算公式的问题
低压三相四线制220V/380V电路,如果接有12KW的三相平衡负荷(情况1)
或每相接有4KW的单相220V的负荷(情况2);这两种情况的电压损失一样吗。
发布于
2014-01-07 21:56:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
hearthurtg
云飘飘 发表于 2014-1-8 06:58 理论下基本一样根据《工业与民用供配电设计手册》(第三版)254页的公式。这两种情况是不是分别对应公式(6-3)和(6-5);如果按此计算,会出现电压损失情况2是情况1的两倍。所以我想了解(6-3)(6-4)(6-5)三个公式分别适用的情况,谢谢。
2014-01-08 11:43:08
来自 PC
评论
举报
hearthurtg
wxdchgs 发表于 2014-1-8 10:14 在功率因数相同的情况下,两种情况的电压损失一样。根据《工业与民用供配电设计手册》(第三版)254页的公式。这两种情况是不是分别对应公式(6-3)和(6-5);如果按此计算,会出现电压损失情况2是情况1的两倍。所以我想了解(6-3)(6-4)(6-5)三个公式分别适用的情况,谢谢。