土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:13层框剪底层开门洞其他层不开洞如何处理
上海地区,13层框筒,两层地下室,第二层地下室部分人防,在人防与非人防相交的一个7000长的筒体边部剪力墙上,人防一定要开一个1200X2000的洞,而上面该位置均有剪力墙且都没有洞口,请教各位应该怎么处理,是不是可以不要考虑洞口的印象,洞口上方的荷载是否可以扩散到洞口周边剪力墙上

全部回答(2 )

  • minifox2000
    请教180mm厚地下室顶板是否可以作为剪力墙的嵌固端,又或者底层洞口上方的剪力墙是否可以按很高的深梁来考虑那?
    2007-09-26 09:05:26 来自 PC 评论 举报
  • cxx0917
    我建议:
    1。如果一定要开,最好能不在角部开,离开转角一定距离(高规规定不得小于500和2倍墙厚);
    2。如果底部一定要开,在建议在以上各层全部都开(可以用砖填起来),避免应力突变,而且,剪力墙底部是最关键部位,如果底部开洞后计算都能通过,那上部各层也没问题