发布于:2014-01-07 17:28:07
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
现在是地下2层人防,一个防烟楼梯间和一个合用前室,根据《人民防空工程设计防火规范》18 页的强制规定,要么楼梯间和合用前室分别送风,要么单独给楼梯间送风。现在情况是只有条件做一台风机,一个0.5平米(够25000CMH)的管井。
1、如果单独给楼梯间送风,合用前室不送风,地下一层不符合低规,地下二层却是符合《人民防空工程设计防火规范》的。很诡异
2、如何只给合用前室送风,楼梯间在首层开窗自然排烟,地下一层的核心筒符合低规,但是地下二层却不符合《人民防空工程设计防火规范》的。也很诡异
3、要是分别送风肯定没问题的,但是建筑确实无任何办法也不可能有位置给我放2台风机和两个管井
这情况时该怎办?
是否在设计施工说明里不把《人民防空工程设计防火规范》写入去,就按第2点做,是否能忽悠过去?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报