土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 消防施工求教
一、消防弱电信号总线、广播线、电话线、24V直流电源线、控制电缆,
线芯截面如何确定。


二、埋地镀锌钢管给水管防腐,
什么时候 刷沥青防腐,
什么时候 做两油三布,
什么时候 做两油一布?

三、消防明管敷设刷防火涂料,如何通过耐火时间(如2H)判断所刷涂料厚度。

请说明依据来源和出处

全部回答(1 )

  • zhengxb
    关于你的提问我来简单的回答一下,如有不妥请大家指证:
    1、一般来说 平层信号总线ZR-RVS2*1.0mm2、广播BV1.0mm2*2、24VBV2.5mm2*2
    竖井信号总线ZR-RVS2*1.5mm2、广播BV1.5mm2*2、24VBV4mm2*2
    控制电缆一般都是控制关键设备消防泵、喷淋泵、排烟风机等从控制室引到被控设备处一般选用ZRKVV3*1.0mm2(如海湾的设备,别的线数有区别,但至少3根。一根启动一根反馈一根公用)
    2、管道防腐:一般多为三油两布,具体还是有设计院定。
    3、一般来说防火涂料,分为厚涂型、超薄型,厚度和耐火极限成正比。具体要厂家提供数据。