土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 个ABB变频器控制的泵,在变频器操作面板上可以启停泵,打到远控模式后不可以启动泵

个ABB变频器控制的泵,在变频器操作面板上可以启停泵,打到远控模式后不可以启动泵

发布于:2014-01-07 11:24:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
谁能帮忙解决一下:一个ABB变频器控制的泵,在变频器操作面板上可以启停泵,打到远控模式后不可以启动泵,现在调试后的原因是,由于,远控模式下的手动没有电位器来给定频率,所以手动时默认频率为0,不可以启动,只有在远控模式下的自动模式才可以有PLC给定频率,可以启动。请教一下怎么才能保持上一次的频率,让手动的时候虽然没有电位器调节频率,但可以保持上一次的频率来启动泵。
QQ图片20140107111738.jpg

QQ图片20140107111738.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 莫下雨
    莫下雨 沙发
    zxxxx_happy 发表于 2014-1-9 16:50 我想问,设置最低运行频率就是把代码2007的值设置为一个运行投入需要的值吗ABB变频器我不熟,有个频率上限和下限,你把频率下限设定成你需要的值就行了
    2014-01-10 08:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • zxxxx_happy
    zxxxx_happy 板凳
    电气交流 发表于 2014-1-9 17:06 一般,我们的做法是手动运行+手动给定频率,自动模式下PLC给频率+PLC启动!我这次就是少了一个调的电位器,但是已经都现场安装了,我想有个方法补救回来,让他手动也能运行就行了
    2014-01-09 17:21:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大神啊,跪求 西门子S7—200编程仿真软件

西门子S7-200编程软件与仿真软件。三菱FX仿真与 编程。大神们,好人,帮个忙。

回帖成功

经验值 +10