小弟现在做了两个800m3的立式拱顶储罐,选的标准图集,用作消防水罐。现在给土建专业罐基础委托,最后做的环墙基础,罐和基础为非固定连接。现在我想确定一下,什么情况下储罐需要和基础用锚栓连接,什么时候不需要连接?
发布于
2014-01-07 10:44:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
shengxinll
应该不需要,没听说过消防水罐还要固定,找设备专业确定下,只要不被风吹倒就没必要固定
2014-01-22 15:50:22
来自 PC
评论
举报
lengkk654
把你图发上来看看。
2014-01-21 17:56:21
来自 PC
评论
举报