土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换大梁下一层有中空是否超规范
90米,共28层,地下2层,裙房5层,在5层屋面设置转换层,为梁式转换,非抗震设计。
由于建筑功能的要求,其中有一跨一至四层均为中空。
根据高规10.2.20之规定,与转换层相邻楼层的楼板也应适当加强,本工程转换层下一层有一跨为中空,
请教各位大虾这种结构体系是否可行,有没有相关的规定。

1190603193165.jpg

全部回答(2 )

  • gjg2002
    谢谢楼上提供好的建议
    补充说明本工程风荷载为 0.35,依据楼上的观点,水平力不大,只是定性分析,但没有定量的数据给予支持,(高规也没有明确的定量指标)故本人还是心里没底,怕审图很难通过,请各位同仁能否继续对此发表自己的观点。
    中空四周楼板和梁加强,这点我与楼上观点一致。
    2007-09-26 11:06:26 来自 PC 评论 举报
  • cxx0917
    不知该工程所在地风荷载多大;既然是非抗震设计,我觉得该方案可行,高规规定加强楼板的目的就是为了在转换层上下水平力能够有效的重新分配,既然水平力不大,重分配的问题就不突出了。实在不行可以将洞口四周楼板和梁加强,也可以起到增强楼板的作用
    2007-09-25 10:32:25 来自 PC 评论 举报