发布于:2014-01-07 09:00:07
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
最新建筑给水排水设计规范的3.8.4条:生活给水系统采用调速泵组供水时,应按
系统最大设计流量选泵,调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端。
请问:1、
住宅楼生活给水系统采用调速泵组供水时 ,水泵流量是依据系统最大时用水量还是设计秒流量?
2、
办公楼生活给水系统采用调速泵组供水时, 水泵流量是依据系统最大时用水量还是设计秒流量?
因系统最大时用水量和设计秒流量计算方法和结果不同,影响泵的参数选择。请高手回答,尽可能详尽,谢谢。
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句但是最近做高层办公楼的时候发现,按人数算出来的最大时流量通常都会大于按洁具数算出的秒流量,所以变频泵组流量到底是按哪个值来取呢?我们按秒流量取的,但审图的人认为此处该按最大时流量。
回复 举报
回复 举报