这是电动机无功补偿一次方案?

`091CG3[]PKGD%IFOT0P9OF.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    智库 发表于 2014-1-14 10:46 这是一套系统图,从图上看,RS是带“可变电阻的启动器”。假定是启动器,但这种启动器应用并不普遍, …是的,没错……..
    2014-01-22 22:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 板凳
    本帖最后由 智库 于 2014-1-14 10:47 编辑 mr_chen188 发表于 2014-1-14 00:00 说白了就是一台电动机串电阻降压启动柜然后柜内加了补偿电容?这是一套系统图,从图上看,RS是带“可变电阻的启动器”。假定是启动器,但这种启动器应用并不普遍,具体是什么,需要看电机的功能(或者负载性质)了。现在启动方法很多,用软启动器、变频器、星三角等很多,用电阻启动的设备很少,我猜不出你们什么负载要用这种启动器。至于电容部分,我猜就是功率因数补偿用。至于功能,只用一张图有的时候不容易猜设备功能或设计意图,甚至设计优劣也不能确定,还要根据控制方案和设备来确定才是最好的方法。