土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这张图纸实在看不明白........................

这张图纸实在看不明白........................

发布于:2014-01-07 00:57:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是电动机无功补偿一次方案?

`091CG3[]PKGD%IFOT0P9OF.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    智库 发表于 2014-1-14 10:46 这是一套系统图,从图上看,RS是带“可变电阻的启动器”。假定是启动器,但这种启动器应用并不普遍, …是的,没错……..
    2014-01-22 22:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 板凳
    本帖最后由 智库 于 2014-1-14 10:47 编辑 mr_chen188 发表于 2014-1-14 00:00 说白了就是一台电动机串电阻降压启动柜然后柜内加了补偿电容?这是一套系统图,从图上看,RS是带“可变电阻的启动器”。假定是启动器,但这种启动器应用并不普遍,具体是什么,需要看电机的功能(或者负载性质)了。现在启动方法很多,用软启动器、变频器、星三角等很多,用电阻启动的设备很少,我猜不出你们什么负载要用这种启动器。至于电容部分,我猜就是功率因数补偿用。至于功能,只用一张图有的时候不容易猜设备功能或设计意图,甚至设计优劣也不能确定,还要根据控制方案和设备来确定才是最好的方法。
    2014-01-14 10:46:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求车间点焊接设备配电变压器

悬挂焊机功率160KVA有90台,200KVA的有40台,二保焊机功率8.3KVA有25台,13.8KVA有30台。电机功率50KW,求配多大变压器

回帖成功

经验值 +10