土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室防水检查问题

地下室防水检查问题

发布于:2014-01-06 20:10:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们工程是地下一层3米高,地下室挡土墙用的高分子防水卷材,甲方让用灌水法进行试验?我没查到依据,只看到人防工程有用灌水的,普通工程应该不能灌水吧。是不是考虑浮力问题?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • b102841451
    b102841451 沙发
    地下室顶板蓄水试验还可能,地下室内灌水检测外墙,你问下业主水费谁出···:L
    2014-01-07 16:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • sun08020778
    sun08020778 板凳
    地下室防水效果检查记录严格的说是等到地下室做完防水层,比如底板可以通过雨天观察,顶板通过蓄水或者淋水试验,外墙可以通过淋水。灌水法在水利工程用的很多,其实是对土方工程回填密实度的质量控制,你认为是做防水实验的?
    2014-01-07 15:08:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1524 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建设工程质量检测见证取样送检人员实用手册

本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-6 22:44 编辑 说明:建筑工程质量检测是质量监督体系的重要组成部分,检测报告中的检测数据及结论应能真实反映建设工程的质 量,这就必须保证检测样品的代表性和检测过程的科学公正性。根据建设部、省、市相关文件精神要求,南京市建筑安装工程质量检测中心组织技术人员编写了本手册。

回帖成功

经验值 +10