发布于:2014-01-06 20:10:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们工程是地下一层3米高,地下室挡土墙用的高分子防水卷材,甲方让用灌水法进行试验?我没查到依据,只看到人防工程有用灌水的,普通工程应该不能灌水吧。是不是考虑浮力问题?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • b102841451
    b102841451 沙发
    地下室顶板蓄水试验还可能,地下室内灌水检测外墙,你问下业主水费谁出···:L
    2014-01-07 16:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • sun08020778
    sun08020778 板凳
    地下室防水效果检查记录严格的说是等到地下室做完防水层,比如底板可以通过雨天观察,顶板通过蓄水或者淋水试验,外墙可以通过淋水。灌水法在水利工程用的很多,其实是对土方工程回填密实度的质量控制,你认为是做防水实验的?
    2014-01-07 15:08:07