前几天做了一个五层框架活动中心。由于顶层会议室的要求,把中间的柱子给去掉了,形成了8x16.4的大跨度,该层层高6m。总工在校审后,在次梁的布置方面提了意见。
我的做法:柱子是500*600,沿Y向布置与主梁同高的次梁350x1300,做成单向板.短跨方向主梁高度也做到1300.
1.jpg
总工的意见:沿X向布置4到次梁,次梁做到250*650.短跨主梁按正常计算250*700。
3.jpg
两种方法我后来比较了。
按照总工的意见主梁要做400x1550.柱子要做到600x600.主梁配25的钢筋要配3排。而且顶层柱子x向配筋达到2200mm2.顶板是计算配筋且配筋较大。
我的做法顶层柱子x向配筋800,屋面板完全构造,次梁梁高大。主次梁钢筋只需摆两排即可。
总工给我的解释是,那么多这么大的次梁不美观。而且造成浪费。
我给总工的解释Y向跨度太大,为了减小主梁的负担,使受力更加合理,才沿y向布置次梁。而且这样布置即使主梁发生破坏也不至于使楼板倒塌。如果按照总工的做法,一但主梁发生破坏,则次梁,楼板会紧跟其后,立刻发生破坏倒塌。
后面我简单用了tssd钢筋和砼含量的统计功能进行对比,在不考虑楼板的钢筋,我的布置比总工的含钢量多1吨。而砼我又要多浪费30立方左右。
如果是你,你会采取哪种布置方式,或者其他类型布置方式?

1.jpg


3.jpg

全部回复(230 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjian201314
    第一种布置比较合适,但是要做些改进,把X方向的主梁加宽,增大其抗扭刚度(加高效果不好),以对Y向次梁形成更好的支座约束(X向主梁宽度越宽,Y向次梁越接近两端固接计算简图),Y向梁截面和配筋都可以降下来,经济性应该是比第二种要好的,次梁面筋大了,底筋就会变小,面筋是不用全部拉通的,更经济。至于拉斜交次梁的方案,纯属扯淡,弯矩是距离的平方关系,传力不直接,对比一下就知道。20m左右,普通混凝土应该都能搞定。这种方式框架柱的截面和配筋都比较小,因为Y向框架梁的梁端弯矩比较小,X向又是短跨且是连续跨,柱两侧的梁端弯矩可以平衡。
    2017-06-24 23:53:24

    回复 举报
    赞同2
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2017-07-04 14:31:04

    回复 举报
    赞同0