泵房4台泵 2台喷淋泵 55KW 2台消防泵 35KW
泵房在地下1层., 有设置水箱
问题如下: 4台泵 都能运转 但是都不吸水 管道压力打不上去.求大神分析下是什么问题.

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    电线接线不对,翻转?
    2017-08-16 13:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • shjangyangpump
    XBD消防泵厂家,欢迎来电咨询上海江洋泵业销售总监18867781698樊
    2017-08-16 11:15:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

层高超过12米单层厂房如何设置喷淋?

现有一个综合单层厂房,高度有12.5米,综合厂房里有一个单层燃气锅炉房,层高有15.5米。审图的要求设置上喷淋,但是层高太高,规范厂房只到12米,请问这种情况应该设置什么喷头?用水炮的话感觉造价太高,有没有别的办法?谢谢大家。