关于市政污水处理厂的单方电耗问题

发布于:2014-01-06 15:33:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
项目基本情况,日处理量为1万吨每天,污水处理工艺是微曝氧化沟工艺,管网布置有一个泵站,

通过负荷计算,求得本项目的单方电耗为0.58Kw·h/m3,

专家提的意见的是请将本项目的单方电耗在0.15~0.28Kw·h/m3之间

这里小弟的问题是,关于污水处理厂的单方电耗是在哪本规范规定的?

如何降低污水处理厂的单方电耗?

有类似项目的同仁们,你们的项目是多少单方电耗的?可否供小弟参考

十分感谢观看、回复本帖子的朋友,祝大家新年快乐~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wsliu
    wsliu 沙发
    电单耗是个不固定的数据,主要还是跟进厂水质,与是否实际达标处理污水有关,一般在0.3左右。
    2015-02-20 20:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • 排水西瓜皮
    对于城镇污水,微曝氧化沟工艺,单方水电耗在0.15~0.28Kw·h/m3之间应该是可以做到的,单方电耗为0.58Kw·h/m3偏高。

    楼主能否上传你的电耗计算书,我们可以帮你看看,或者你可以自己核查电耗计算书是否存在以下问题:

    1、有没有考虑设备的利用系数、同时系数,电机是否全按满载考虑?如滤池每次反冲洗的时间是比较短的,不能简单的通过功率×24小时来计算电耗。鼓风机如设了变频器,则电耗需要考虑折减。
    2、有没有考虑无功功率的补偿?
    3、是否把备用设备的功率也统计进去了?
    2015-02-14 17:56:14

    回复 举报