土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水前辈的演讲内容-11个常见消防问题

给排水前辈的演讲内容-11个常见消防问题

发布于:2007-09-24 10:31:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看大家都挺喜欢这个,我把这个改成了WORD版本的有需要的朋友可以下去看看

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • songdan2180
    songdan2180 沙发
    谢谢楼主,辛苦了!
    2007-10-18 10:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • tfxf123
    tfxf123 板凳
    谢谢楼主!已经下了保存。
    虽然是江苏的,但还是有参考意义的。
    比如:
    8、《高规》第7.6.4条“经常有人停留或可燃物较多”如何界定的问题
    《高规》第7.6.4条规定“高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室,半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统” 。
    专家讨论会认为:
    1、无可燃物、无装修的水泵房、空调机房、换热间等设备房可不设喷头;
    2、由于火灾时人员疏散主要依靠疏散楼梯,近年来部分设计在高层建筑楼梯楼层平台设喷头,这种做法有利于保证安全疏散,应予鼓励。
    2007-10-01 17:03:01