我公司有几个分子公司制冷系统使用的立式螺旋管式蒸发器因外表面腐蚀,造成泄露,载冷剂为软化水,以前从来没有遇到这种情况,不知什么原因,请各位高手分析一下原因,将来怎么预防.后附图片.谢谢!

1190599615322.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yalechang0
    yalechang0 沙发
    软化水才是关键,就像锅炉一样的道理,锅炉为什么要酸洗,就是怕水的硬度增加,在管子上面结垢,然后导致传热不佳,所以管子传热不均匀,最后可能部分管段出现这种情况。
    你的水处理做的好么?
    有离子交换器么?
    定期做硬度测试么?
    2007-09-27 16:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • zwb120
    zwb120 板凳
    螺旋管不经常露出载冷剂的液面,载冷剂呈碱性,是否载冷剂中有腐蚀性物质?