新人一枚,单位里前辈都说悬挑梁支座配筋要人为放大。一直不能理解,既然计算时荷载都考虑到位了,为何配筋还需要放大,而且放大的量还相当大。真的要排不下了:L

全部回答(44 )

  • 洛听雨
    本帖最后由 洛听雨 于 2014-1-5 21:20 编辑

    悬挑构件计算已经考虑了安全系数,原则上计算满足无需无故放大,但很多工程赶工期,施工质量未必能够完全保证合格,目前现场最常见的,规范规定,悬挑构件拆模强度需要达到100%,但为了赶工期,很多工地并未达到100%强度就开始对悬挑构件拆模,有些偏远工地甚至出现当天悬挑梁浇筑,次日晚拆模的情况,另外锚固长度,振捣密实度等等,作为设计者无法全程对每个节点施工过程全程监控。所以目前设计行业内普遍会适当增大悬挑构件钢筋——人为放大安全系数,这是在办公室内的设计者稍微弥补无法预料的施工缺陷的最直接有效的办法!!
    真正的“适当加强”理论分析角度解释往往无解,
    这个词说是一个技术问题,不如说是一个社会问题实际。


    2014-01-05 21:02:05 来自 PC 评论 举报