土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场箱变接售楼处总箱做法合适吗?

施工现场箱变接售楼处总箱做法合适吗?

发布于:2014-01-05 18:45:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 ralf_zl 于 2014-1-5 19:06 编辑

500KVA箱变,3p断路器,有单独零排地排,出线为4芯电缆连接到售楼处总箱,售楼处总箱为3p断路器。疑问:在售楼处总箱做PEN重复接地是否可以?还是4芯电缆设计错误,应该为五芯? 箱变内需要接施工用电一级箱,售楼处总箱。
附件1为箱变内照片,附件2为售楼处总箱系统图。

电缆已经进场了,如果售楼处总箱增加4p漏保,从漏保上端做重复接地是否可以?
如果不增加4p漏保,从总等点位箱引出一根等芯线连接PE排、N排可以吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(161 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-29 14:27 编辑 hzhsj 发表于 2014-1-29 09:27 你说:“电缆直埋的情况下,根本就没有CT和SC”,很对!那是否可以认为:电缆在不“直埋”的情况下,就可 …另外,你不仅在PE线问题上有此糊涂的认识,在其它许多基本概念上同样存在着十分糊涂的认识。——–究竟是谁糊涂、无知,大家看了贴之后都明白!!!试举几例如下:1、PEN线只能一点接地的说法只是针对电气系统的电源端,并不包括用电装置端;——-完全正确,你不懂其原理和规范要求而已!!!请看此帖:http://bbs.co188.com/thread-8834263-1-1.html2、4芯电缆+PE线不能代替5芯电缆;———刚解释过,不再重复!!!3、接地线就是PE线;——--该原话我在哪里说过?!TN-C系统中的保护接地线还是PEN呢!!!不要胡说八道!!!4、变压器外壳接地就是变压器中性点就近直接接地;——–该原话我在哪里说过?! 我从未将两者混为一谈!!!不行的现实是:大多数安装部门(主要是最能抢活干的电力部门)都是这么干的,我并未赞同此观点!!!5、IT系统和TT系统同样都是局部接地系统;———该原话我在哪里说过?! 我只是说某些有特殊要求的TN系统建筑物内部,也会存在局部IT系统,但同一建筑物内部不应该存在局部TT系统!!!你的观点与我的正相反:TN系统建筑物内部,不可能会存在局部IT系统,但存在局部TT系统!!! 6、是TN-C-S系统就不是TN-S系统(或是TN-S系统就不是TN-C-S系统);——–该原话我在哪里说过?! 又是你自己编瞎话编出来的吧!!!你根本就不懂什么是TN-C-S系统,该说的我都说过无数遍了,不再重复,你自己去看!!!7、从箱变到售楼处采用4芯电缆只能是TN-C-S系统而不能是TT系统;——–该原话我在哪里说过?! 你又在胡说八道了!!!我在本帖已经表述过:如果售楼处设计为TT系统,那是完全可行的!!!问题是:售楼处设计为TN-C-S系统,楼主正为此而纠结!!!8、“箱变给设计为TN-C-S的售楼处供电”只能采用4芯电缆,不能同时提供五线(A/B/C/N/PE);———五线供电的话,那售楼处的供电型式还是TN-C-S吗???!!!本想节约的投资,又被你这样一知半解的糊涂蛋给投进去了,而且投资更大,安全可靠性还相对较差,你这位你自己号称的“正宗”注册电气工程师如果去搞此施工或干建设单位电气甲方代表,肯定会被领导、私人老板骂死,也肯定会被开除的!!!你简直就是在败坏全国所有注册电气工程师的名誉!!!
    2014-01-29 11:54:29

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-29 14:05 编辑 hzhsj 发表于 2014-1-29 09:27 你说:“电缆直埋的情况下,根本就没有CT和SC”,很对!那是否可以认为:电缆在不“直埋”的情况下,就可 …“4芯电缆+PE线”的做法真可算是“在不更换或增加电缆的情况下”了!!!这在不少网友已经指出的国标中有所表述,就是在王厚老的新著“600问”(22.6、22.7等)中也再次提出。———直埋情况下,你这“4芯电缆+PE线”的做法就完全错误了,因为这不符合规范要求,无法满足PE线所需要的安全防护强度!!!正规设计中,没有哪个正常的电气主设人,会在应该使用五芯电缆的场合,非要设计“四芯电缆加单芯缆的”,更不会设计“四芯电缆加单芯线的”!!!直埋情况下,即便是在安装过程中采取补救措施,也应当(设计)增加单芯铠装护套电缆!!!你这非要增加“塑料铜线或铝线”的做法,是完全错误的!!!说白一些,是你在继续耍小聪明,在刻意规避我们讨论中的前提条件——“在不更换或增加电缆的情况下”!!!其实,你这位冒牌注册电气工程师的最大可悲之处,是根本不懂什么是TN-C-S系统,根本不懂在本贴讨论的情况下,该箱变到售楼处的供电型式完全就应该采用TN-C型式,原有的四芯电缆就能够满足要求,根本不需要再“画蛇添足”般地增加任何线芯的!!!
    2014-01-29 10:51:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再续“隔离变压器”问题探讨-引自建筑物电气装置500问

1:PE或者PEN线带故障电压,隔离变压器一次测N线自然也带故障电压,那隔离变压器还能工作吗?为什么?2:另一无故障导体就是特指“N线”吗?3:这个电容C到底是什么东西,如何理解这个电容的通路。4:故障电流和预期接触电压都极小,何以算的。5:图中预期接触电压远小小于50V 是怎么算出来的。

回帖成功

经验值 +10