1.LPD超没超国标?
国标是750Lx时30w/m2,但照度提高时可按比例提高。这样算来1000Lx时33.3w/m2应该是没超。
我周围的TX都说超了——也就是无论如何都不能超30w/m2的标准。
2.算灯具数量时,应该用哪个照度标准?
我用的1000Lx,算下来是25盏灯。但周围也有不少TX套的国标(750Lx)。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • sdrcpm
    sdrcpm 沙发


    正解
    2007-09-27 11:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • wwqq6
    wwqq6 板凳
    这个题不用争论了,应该根据1000LX来校验LPD。
    1:在规范里面已经提到在XXXXXX的情况下,可以提高照度等级,手术室如此重要的场合肯定满足此条要求。
    2:该条的条文说明指出,提高照度等级的时候,只能提高一级,750上面一级照度就是1000,可以用来计算。
    3:LPD值的规范明确写明了该值可以随着实际照度值比例修正,该条的条文说明指出要满足上面第一条的条件。
    综上所述,1000LX是符合照度标准,虽然它大于规定750LX,接下来LPD也应该是根据1000来折算。
    以上是本人对规范条条的理解,请各位接着指正