土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 案例题讨论:手术室照明

案例题讨论:手术室照明

发布于:2007-09-24 09:53:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.LPD超没超国标?
国标是750Lx时30w/m2,但照度提高时可按比例提高。这样算来1000Lx时33.3w/m2应该是没超。
我周围的TX都说超了——也就是无论如何都不能超30w/m2的标准。
2.算灯具数量时,应该用哪个照度标准?
我用的1000Lx,算下来是25盏灯。但周围也有不少TX套的国标(750Lx)。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • sdrcpm
    sdrcpm 沙发


    正解
    2007-09-27 11:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • wwqq6
    wwqq6 板凳
    这个题不用争论了,应该根据1000LX来校验LPD。
    1:在规范里面已经提到在XXXXXX的情况下,可以提高照度等级,手术室如此重要的场合肯定满足此条要求。
    2:该条的条文说明指出,提高照度等级的时候,只能提高一级,750上面一级照度就是1000,可以用来计算。
    3:LPD值的规范明确写明了该值可以随着实际照度值比例修正,该条的条文说明指出要满足上面第一条的条件。
    综上所述,1000LX是符合照度标准,虽然它大于规定750LX,接下来LPD也应该是根据1000来折算。
    以上是本人对规范条条的理解,请各位接着指正
    2007-09-27 07:08:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太委屈了,想哭的感觉!

我觉得应该有个文笔好的,思路清晰的,正直的,理性的,给出题的考官的或协会的总之搞注册考试的,有说话力度的人写封信,让他们了解一下我们今年的考试,其实这也是他们想了解的,考试感觉如下:1\1\开车这么多年,居然拿不到执照!1\考题要么没思路,有思路的就无比麻烦,算不出结果!1\没重点,没规律,比翻书速度!1\学了反到不如没学的!1\到底想怎样折磨我们,过几个是他们想控制的!1\这些题让第一年过的人考考,不信能有几人过,太不公平了!

回帖成功

经验值 +10