土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架弱轴是框架梁时怎么做
如题。斜板加劲肋是单侧就可以还是两边都要。遇到弱轴是框架梁时怎么还能做斜加劲肋吗。

全部回答(6 )

  • scljc2010
    梁柱节点按框架节点设计,就不存在斜板加劲肋了吧
    2014-01-06 19:23:06 来自 PC 评论 举报
  • 小树监护人
    弱轴是框架梁时,靠框架结构传递厂房纵向水平力,梁柱节点按框架节点设计,就不存在斜板加劲肋了吧
    2014-01-06 15:25:06 来自 PC 评论 举报