本帖最后由 changyx 于 2014-1-4 20:00 编辑
该工程为大底盘地下车库,上部有多栋单体,地下一层为夹层,外墙全部是混凝土墙
本楼各层剪切刚度如下
K-1>2K1,
K-2<K-1,但 K-2>2K1
也就是地下一层与一层的侧向刚度比大于2,地下二层的的侧向刚度小于地下一层,地下二层与一层的刚度比也大于2,
上述情况,有以下意见
意见1:
地下一层顶板为地下室顶板,地下一层与一层的侧向刚度比大于2,地下二层与一层的侧向刚度比也大于2,地下一层顶板(±0.00板)可作为上部结构的嵌固部位。
意见2:
地下一层为地下室顶板,虽然地下一层与一层的侧向刚度比大于2,但地下二层侧向刚度小于地下一层,地下一层顶板(±0.00)不能作用上部结构的嵌固部位,地下二层顶板也不能作为上部结构的嵌固部位,嵌固端在只能在基础顶。
意见3
地下二层的顶板(地下车库的顶板)为地下室顶板,地下二层的侧向刚度小于地下一层,地下车库顶板(-2.15板)不能作为上部结构的嵌固部位,嵌因端只能在基础顶。
我也晕了,哪一层板是规范所定义的地下室顶板?上部结构的嵌固部位在哪里? 请大家讨论,请大师给个权威解答。

全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
pangshaojia
沙发
shaoxiamgc 发表于 2014-1-8 17:12 不明白为什么-2层板厚要160?求指教高规中有要求,主要用来保证上部塔楼水平力向地下室的有效传递
2014-01-09 23:59:09
赞同0
-
请叫我杨哥
板凳
这种情况一般还是地下一层顶板吧 ,虽然不明白为啥。。。。
2014-01-09 08:33:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报