土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现有问题请教一下下

现有问题请教一下下

发布于:2014-01-04 11:51:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 o夜思晨明o 于 2014-1-4 11:58 编辑

线路检修改为(临时拉线)非正常转供运行方式运行时,继电保护定值以前没有考虑此情况,可以短时运行吗

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    你的问题说的都不明白。
    2014-01-04 21:46:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    输变电的大型电力变压器有差动保护的,变压器容量变小,差动定值也要换小。
    2014-01-04 21:24:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压柜五防机械闭锁(三)完

高压柜五防机械闭锁(三)完 2014-01-04三隆 电气 如果要查看前二期内容可以分别回复数字9和10。 闭锁7:断路器手车只有在“试验/隔离”位置,或“工作”位置时才能进行合闸操作。在中间位置时,合闸操作机构被锁定。 闭锁8:断路器在合闸位置时,手车不能从“试验/隔离”位置送到“工作”位置(或返回)。就是说当断路器在合闸状态时,无论是在试验位置、还是工作位置,都不能被移动。 由于这二条闭锁,在机构上联系比较紧密,所以就放在一起来讲。

回帖成功

经验值 +10