土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压高压柜上的问题!!!

高压高压柜上的问题!!!

发布于:2014-01-04 09:35:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 wxs801020 于 2014-1-4 16:20 编辑

遇到一个图纸,有两个问题有点搞不清楚:
1、KYN28进线柜装电压互感器,作用一是作为操作电源用,一是作为测量进线侧电压用,(附图)这两种情况,电压互感器需要一只还是两只?
2、KYN28PT柜问题,PT柜里消谐器有一次消谐和二次消谐,功能不一样,就是怎么来区分,设计图纸是需要一次消谐还是二次消谐,(附图)从这个图上能看出是需要一次消谐还是二次消谐吗?
请大家指教,谢谢!

进线PT图.jpg


PT柜图.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lczb72
    lczb72 沙发
    路过学习学习
    2014-01-05 08:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • juju-snz
    juju-snz 板凳
    我记忆里一次消谐是对于系统的谐振和消弧线圈动作等起作用,对于PT本身的谐振没有治理作用,而二次消谐是可以对PT 的谐振进行治理。
    如果是作为操作电源和测量进线侧电压用,最好用两个PT,一是操作电源容量大,二是测量用PT精确等级高,用一个PT很难做到两个都满足。
    2014-01-04 22:12:04