土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教-给排水计算问题
规范上说,大便器自闭式冲洗阀应单列计算,当单列计算值小于1.2L/S时,以1.2L/S计算,大于1.2L/S时,以计算值为准。

小弟不理解 这个单列和1.2的取值问题 是单列小于1.2时取1.2 还是总的设计秒流量小于1.2时取1.2

要死单列小于1.2取1.2 还有加上别的 单列的计算值

QQ截图20140104000654.png

全部回答(7 )

  • ppgppb
    南海有鱼 发表于 2014-1-5 09:30 单列的意思是说,大便器单独做一项,不和其他洁具的计算合计;单列计算大便器的值如果小于1.2,取1.2.如果大 …同意楼上的说法,
    2014-01-05 18:33:05 来自 PC 评论 举报
  • 南海有鱼
    单列的意思是说,大便器单独做一项,不和其他洁具的计算合计;单列计算大便器的值如果小于1.2,取1.2.如果大于1.2,取计算值。好像规范说的还明白。
    2014-01-05 09:30:05 来自 PC 评论 举报
加载更多