土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于嵌固部位的讨论

关于嵌固部位的讨论

发布于:2014-01-03 19:40:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 changyx 于 2014-1-3 19:47 编辑

请大家讨论嵌固部位
剪切刚度 K-1>2K1,K-2<K-1,K-2>K1,请大家讨论这个工程整体计算的嵌固部位在哪?

QQ图片20140103193731.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 奔跑的蚯蚓
    K-1,刚开始四周时没有约束,后来四周有土约束,将来不一定会有四周土约束。而且四周土和正负0有高差
    2014-01-05 11:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • chenwei13033576
    +0.000应该就可以嵌固了吧………………刚度足够,四周有土约束————楼主迟疑什么???
    2014-01-04 16:24:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多