发布于:2014-01-03 13:38:03
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
最近做了一个项目,审图的时候提出:
考虑地下水的氯化物环境,应有相应措施,详见《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476-2008)第6.2.4和6.3.1~6.3.2条和《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)第4.8.5条。
勘察报告中地下水中氯离子含量为368毫克每升,也不是在海边,套用6.2.4和6.3.2是不是小题大做,过于浪费了。
有做过类似情况的前辈吗,求指教,另外,我在想是不是氯离子含量达到海水的含量,才算氯化物环境呢?没有这方面经验,有点懵。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
大表哥
沙发
一介书生第二 发表于 2014-1-3 19:44 地下水中氯离子含量为368mg/L,属于较低的范围(100~500mg/L)。从环境类别上看,可按除冰盐等其他氯化物环 …恍然大悟,谢谢,呵呵。那我们现在可以确定了混凝土的等级和保护层厚度进行设计,至于混凝土材料的耐久性和抗腐蚀是需要我们注明还是来由施工方决定呢。
2014-01-07 14:44:07
赞同0
-
wangxiaopeng3620
板凳
楼上的绝对大神!!
2014-01-05 18:05:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报