我负责的小区现在出现这么1个问题,就是随便1个住户家短路就造成了整个楼停电,经过我的检查我发现,总开关设置的是带漏电保护的,3个单元开关不带漏电,这就造成了一跳闸整栋楼停电,图纸也是这么设计的,而且总开关的动作时间总比家里的开关快。我的处理方法是换不带漏电的总开关。所以我想请教各位我的这个做法合理吗?再就是规范要求总开关必须带漏电吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jun_yy
    jun_yy 沙发
    设计选型有问题的啊,跃级跳了.可以把总开的跳闸时间调到0。5S试试
    2014-03-23 16:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • bloodwzd
    bloodwzd 板凳
    2014-01-14 17:12:14

    回复 举报
    赞同0