土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助有关绝缘异常报警的问题
10KV高压断路器二次插头一插直流屏的监视屏就出现绝缘异常并报警,会是哪的原因呢?我们将此小车式断路器用备用柜的同型号断路器进行更换,还是同样的问题又出现了,请教各位这是怎么回事呀?怎么处理?谢谢

全部回答(14 )

  • liangjian.
    收到,前天我网上传图也是出现同样的“没有合法图片被上传”我也搞不清是怎么回事?
    2014-01-07 09:03:07 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    图收到,是不是全了不清楚,按图中,只有903、905、907、37、7 这5根线是经过断路器的直流线,请朋友先检查这些线的绝缘电阻。

    这图纸文件上不知有什么,被告知“没有合法图片被上传”!
    2014-01-07 08:15:07 来自 PC 评论 举报