求助有关绝缘异常报警的问题
求助有关绝缘异常报警的问题
10KV高压断路器二次插头一插直流屏的监视屏就出现绝缘异常并报警,会是哪的原因呢?我们将此小车式断路器用备用柜的同型号断路器进行更换,还是同样的问题又出现了,请教各位这是怎么回事呀?怎么处理?谢谢
发布于
2014-01-02 22:14:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
liangjian.
收到,前天我网上传图也是出现同样的“没有合法图片被上传”我也搞不清是怎么回事?
2014-01-07 09:03:07
来自 PC
评论
举报
lingxuct
图收到,是不是全了不清楚,按图中,只有903、905、907、37、7 这5根线是经过断路器的直流线,请朋友先检查这些线的绝缘电阻。
这图纸文件上不知有什么,被告知“没有合法图片被上传”!
2014-01-07 08:15:07
来自 PC
评论
举报