小区地下室应急母线段问题,希望大家给点指导!万分感谢新人刚做配网设计,目前遇到一小区户表设计,在整理建筑设计院给的地下室应急母线段系统接线图是发现:应急母线段容量注明700,从变配电室引一路电源至地下室应急母线段,另一路为从柴油发电机引,后端切换,开关额定电流2000A,然后从变配电室到应急母线段的电缆,建筑设计院标为4条(4*240+1*120)的并。我想问用到4条电缆并是否合理,一般的低压柜子能做么?而且载流量都到2000A了,低压出线开关应怎么选?希望大家给点意见,给新人指点方向。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳Q=S*SIN(ACOSΦa)-Sjs*SIN(ACOSΦb)
COSΦa为实际功率因数,COSΦb为理想的功率因数;S为实际运行容量,可以根据变压器负荷率计算出来