土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论-------如何根据企业的用电情况确定补偿容量

讨论-------如何根据企业的用电情况确定补偿容量

发布于:2014-01-02 20:51:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 jim101 于 2014-1-2 20:54 编辑

我大概的说下我所知道的。具体怎么算,我还真不清楚。
我现在看电抗器与电容器的资料。想了解下 动态无功补偿
1,根据用户每个月交 电费单子,上面所呈现出的用电量,无功量,还有功率因数。


2,用 电能质量分析仪,查看每条线路的无功量等各个参数,也可检测到线路的 谐波次数



还有其他的方式, 在工程中,确切的知道如何补偿多少。怎么确定这个容量
  • roooocky
    roooocky 沙发
    需要补偿的容量:
    Q=S*SIN(ACOSΦa)-Sjs*SIN(ACOSΦb)
    COSΦa为实际功率因数,COSΦb为理想的功率因数;S为实际运行容量,可以根据变压器负荷率计算出来
    2014-01-03 20:30:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区地下室应急母线段问题,希望大家给点指导!万分感谢

新人刚做配网设计,目前遇到一小区户表设计,在整理建筑设计院给的地下室应急母线段系统接线图是发现:应急母线段容量注明700,从变配电室引一路电源至地下室应急母线段,另一路为从柴油发电机引,后端切换,开关额定电流2000A,然后从变配电室到应急母线段的电缆,建筑设计院标为4条(4*240+1*120)的并。我想问用到4条电缆并是否合理,一般的低压柜子能做么?而且载流量都到2000A了,低压出线开关应怎么选?希望大家给点意见,给新人指点方向。

回帖成功

经验值 +10