各位师傅,小弟最近遇到一个问题,希望哪位师傅能够帮我解决一下,谢谢。
我上次去一个客户那维修,5P的谷轮机组,报修的是高压保护,导致机组不正常运行,大家都知道冬天高压保护一般不怎么会出现的,去了之后把机组开起来了,然后观察了好一会,高压也只是走在12公斤的样子,而高压保护值我以前设定的是20公斤,是风冷的机组,所以我以为是压控失灵了,于是给他换了个压控,今天又给我打电话说机器又保护了,顿时感到很意外,希望哪位高手以前碰到过这类情况的能给小弟解释一下,谢谢了。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hj22582258
    hj22582258 沙发
    应该是除霜高压 看看风机是否提前启动
    2014-02-11 08:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiehuatang
    xiehuatang 板凳
    我今天也遇到这样的问题克耐们特的机组也是高低压保护,不知道原因
    2014-02-10 20:29:10

    回复 举报