土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖施中的空调风管过剪力墙怎么弄啊

暖施中的空调风管过剪力墙怎么弄啊

发布于:2014-01-02 20:54:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
急求指导。。总说明没讲解怎么预埋。。也没说用说明材料预埋

DSC_0010.jpg


DSC_0011.jpg


DSC_0012.jpg


DSC_0013.jpg


DSC_0014.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jlb1998
    jlb1998 沙发
    看看结构是否预留了S弯这么大的结构洞?
    2014-01-06 10:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • 瑞瑞
    瑞瑞 板凳
    这是怎么一个做法啊?穿墙处最好是直管段,而不在弯头、三通处,个人呢认为是预埋套管较好,并且应给建筑专业提条件。如果实在是有限制条件必须这样做,那只能是预埋钢管了,但不建议这样做。
    2014-01-06 09:39:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国内文丘里阀使用现状分析对比

文章介绍了国内流行的文丘里阀的种类、特性等。