土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于局部等电位问题

关于局部等电位问题

发布于:2014-01-02 17:20:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,我在一个小区的两层幼儿园和三层会所看施工现场,幼儿园在总进线箱下面有一个meb箱,在一层卫生间有一个leb,但是打开箱子没有任何接线,二层卫生间没有留leb。卫生间确实没有什么值得连接的金属构件,是不是这个幼儿园就不需要在卫生间留leb? 问题二:那个三层会所根本就没有做meb和leb.请专业老师系统给我讲解下,在没有可连接的金属构件是不是就不用设置等电位了?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ljn112233
    ljn112233 沙发
    洗澡的卫生间要
    2014-01-03 13:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • shangchunqi
    shangchunqi 板凳
    所有的卫生间建议都做等电位连结,并设置LEB,因为不是非得有金属管道才设置的LEB。
    因为
    1.无论是不是幼儿园,现在的卫生间都需要有吹风机,镜前灯,热水器,也就是需要有插座,防止人在插拔移动设备的时候发生电击(防止漏保勿动)。
    2.而且在幼儿园小孩如果缺少相应的教育,会拿金属的东西捅插座,危险的很。
    设置等电位连结,不一定非要连结什么东西,主要是在卫生间内做一圈扁钢,实现局部等电位。安全。这些在设计的时候是必须做的,因为设计不做的话,是设计考虑不周,即使已经有漏电保护。
    以上只是从人们通常的思维解释的,直接和间接接触没给细分。

    下为细分:依据手册和规范(配三和50054及JGJ16)
    1.漏保属于直接接触防护的附件保护。
    2.等电位连结属于间接接触防护。主要是防止在设备故障时候接触外漏可导电部分。
    所以从设计角度讲都是必须做的。等电位连结,并设LEB端子箱。