土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【转】变频器在过滤机使用中存在的问题及处理方法

【转】变频器在过滤机使用中存在的问题及处理方法

发布于:2014-01-02 15:15:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1前言

  圆盘真空过滤机是选煤厂精煤洗选的重要设备之一,在许多选煤厂现使用的圆盘真空过滤机中,多采用控制进料量或采用滑差离合器调速的形式进行操作控制,这2种控制方式效率低,电机运行保护差,起动特性差,而圆盘真空过滤机在启动时惯性大,这就更不利于电机的运行。虽然有的厂家已改用变频器进行控制,但其应用多是靠人工给定设定值进行调速控制,不能进行自动控制,有时还会造成进料的溢流。因此,我们厂在圆盘真空过滤机的电控系统中采用了变频器自动控制系统,提高了效率,并可实现生产线上的自动控制。

  2真空过滤机工作原理

  工作原理,过滤时,滤液经入料口注入过滤槽8中,电机经主轴4带动滤盘3按图示方向转动,由于真空作用,滤盘在过滤槽中将煤粉吸附,当转至刮板5处被刮落进入末煤槽中再经刮板输送机运出。在过滤时,通过变频器调节电机的转速,从而改变滤盘转速,控制过滤速度。

  3控制原理

  开始过滤时,首先开始注料,此时为节能,过滤机处于待机状态,当料位加至最低过滤液位处,由开关1发出信号,自动启动变频器,电机按设定值启动。在过滤的过程中,有时由于入料量的变化会导致入料槽中的液位发生变化,依靠液位传感器检测液位高度,将其检测的信号传给变频器,变频器据此改变滤盘的转速控制过滤速度,从而使液位维持在最佳的过滤液位上,当液位超出设计的最高液位!

  和最低液位范围时,都会发生故障报警指示,进行在线处理,此过程可以完全实现自动化控制,如果车间或整个工厂自动化程度较高,可以通过PC或PLC进行控制,此时其控制原理简图如图2所示。当进行人工操作或设备检修调试时,可以通过转换装置进行自动控制和人工(手动)操作的转换。

  在自动控制系统中,信号部分由运行信号,在线信号,故障信号,转换信号,起停信号等组成。操作时可机旁操作,主控室操作,也可通过PC或PLC控制。

  4变频器的选用

  在选用变频器时,为便于自动控制,选用模拟信号输入,端电压,电流信号输入端子同时存在为佳。

  (1)真空过滤机

  变频器选型原则:恒转矩负载用变频器,在负载调速精度和动态性能要求不高时,可选用无矢量控制的变频器。#机械特性和调速精度要求较高的变频器,可选用无反馈控制功能的矢量控制变频器。

  (2)变频器的容量选择

  可以按最大电流原则选择变频器的容量。通常变频器说明书中适用电机容量%是按恒定连续负载计算的,对于变动负载,断续负载,短时负载电机是允许短时过载的,此时变频器的容量可以按运行过程中可能出现的最大工作电流选择。即In&Imax式中In变频器额定工作电流Imax电机工作的最大电流5可能出现的问题及其处理措施

  (1)电机在低频段,可能出现转矩下降,但一般变频器中都设有补偿功能,此时可通过变频器的补偿设置功能进行人工或自动补偿。但在设置人工补偿时,以最低工作频率带动负载为宜,不宜设置过高,否则电机易发热。

  (2)改变功率因数的根本途径是适当削弱高次谐波,因此可串入电抗器加以改善。

  (3)变频器抗干扰也是自动控制中不容忽视的环节,可采取如下抗干扰措施:正确布线和采用屏蔽线。控制线采用屏蔽电缆,屏蔽电缆层单端屏蔽,且屏蔽电缆尽量不设中继端子。控制线与主线路不在一起布设,且两者布线距离&200mm;#在输入侧采用滤波方法或使用线路抗干扰滤波器;(适当调整载波频率的设定;)在变频器的输出侧与电机间串入滤波电抗器,这种方法既可有效抗干扰,也可削弱输出信号中的高次谐波,改善电机运行特性。





全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yyd7235200
    yyd7235200 沙发
    溜溜!!!!!
    2014-01-07 09:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • yyd7235200
    yyd7235200 板凳
    。。。。。。。。。
    2014-01-04 14:48:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再接再厉

本帖最后由 guxin1125 于 2014-1-2 14:55 编辑 2014还要考试,但愿题目变简单

回帖成功

经验值 +10