两个框架断路器和一个刀开关,大家觉得这台柜子应该怎么布局好呢?柜子要做成多少宽的?

2OZ07X3R5NFM%U3C3@Y3(P2.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    xiaochuan_xuzho 发表于 2014-1-3 14:32 我不会做壳体,我觉得你说法基本都正确,你把这个柜子做成1000宽的,行不行?按照楼主原图,把刀开关去掉 …可以,加宽柜子什么问题都好办了。计量就放在断路器旁边,两个断路器上下排列比较好,我也做过两台断路器水平排列的柜子,但是没法做翻排,做进线柜的话两个断路器都要下进线。
    2014-01-05 10:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • xiaochuan_xuzhou
    hanzhg54 发表于 2014-1-2 20:56 下雨打媳妇,闲着也是闲着。上下布局,不要刀开,上面的连接变压器,下面的连接发电机,两个断路器做好互锁 …我不会做壳体,我觉得你说法基本都正确,你把这个柜子做成1000宽的,行不行?按照楼主原图,把刀开关去掉,两个2000A的框架断路器水平放置,600深的柜体安全距离几乎离柜后是40?计量室做成400高的应该能做出来吧。。。