土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教无人值守泵站的自控方案都有哪些?除了开停机水位控制是否还有更高级的思路?

请教无人值守泵站的自控方案都有哪些?除了开停机水位控制是否还有更高级的思路?

发布于:2014-01-02 12:14:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本帖最后由 ocean1795 于 2014-1-2 12:16 编辑

各位大侠:

本人正在设计无人值守泵站的自控系统(软加硬),泵站的自控主要是根据液位来主导水泵的启停,想请教,在水泵数量变化的情况下控制方案是不是应该更多变一些(比如2台4台6台在实现均衡运行时间的设计思路可能不同),我想设计一套系统可以通用,请大家指点指点,谢谢!我都需要考虑哪些控制因素?

祝大家马年心想事成!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • may888day
    may888day 沙发
    路过,学习了
    2014-01-13 22:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • shirden1002
    shirden1002 板凳
    你这个问题问的很大,个人觉得有几个方面值得考虑吧:(1)水泵运行时间,就是累计运行多长时间后必须启动一下;(2)异常数据的远程传输,比如说有一台泵开不出了,或者流量异常,轴承温度过高等数据须时时上传至远程监控平台,提醒技术人员进行必要维护;(3)液位、管网压力、流量监控,任何水泵运行都离不开管网,所以对这块数据直接可以反应水泵的运行状态,可以反应出水泵有无过流,水泵运行工况是否偏移,还有多少液位情况下能开多少水泵,能够走多少方的水量等等,都是相关的