区管看过来,电流互感器二次电流超过了实际值

发布于:2013-12-31 21:49:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV开关柜,电流互感器是三抽头的,测量用2500/5,保护用5000/5,保护报CT断线,经检查测量电流A相0.7A,C相0.7A(B相未接入保护),实际的一次电流350A左右,和测量的相同,但是保护用CT二次电流A相0.3A,B相0.5A,C相1.8A,所以保护装置报CT断线。保护用CT二次电流折算到一次电流分别为A相300A,B相500A,C相1800A,这个超过实际电流几倍。经检查电流端子排接线都是紧固的,也没其他异常现象。想不通的是互感器二次电流怎么会比实际的大呢?即使是匝间短路也不至于这么大吧?由于暂时不能停电,目前观察运行。请各位高手指教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • micsruiyu
    micsruiyu 沙发
    坐等楼主停电排查后,再来写明原因出处。先坐好。楼主,别太监啊!
    2014-01-02 15:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • wtj1977
    wtj1977 板凳
    供电局出的试验报告都是正常,目前不能停电还检查不了,我觉得还是互感器的问题。