土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求救,顶板开孔

求救,顶板开孔

发布于:2007-09-23 23:48:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个已经施工好的泵井,业主要求在顶板开设人孔
顶板厚度:150;人孔直径:700

1.需要参考哪些规范?
2.顶板开孔后肯定有部分钢筋会被截断,该如何考虑加固?

忘各位同仁不吝赐教,小弟在此谢过

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 忍者的刀
    忍者的刀 沙发
    搞定!
    我参考的是《混凝土结构构造手册》(第三版)P551。
    希望对那些跟我遇到同样问题的person有所帮助:)
    2007-10-13 14:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • 忍者的刀
    忍者的刀 板凳
    谢谢!
    可能是我没说清楚,顶板已浇筑好了,以前的设计没有考虑开孔
    现在就是要在顶板上凿个孔,该如何考虑加固??
    2007-09-24 20:14:24

    回复 举报
    赞同0